  • Oggetto: "Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pulizia Periodica IRIS" di david del 17/11/2006, 09:09
    Ciao Zangi premesso che ho aquistato una fornitura di Pellet scadente (aquistato presso Celano (aq))anzi colgo l'invito a tutti di non aquistare pellet da questo rivenditore di cui non faccio nome .Cmq il mio problema ora e' che a volte formandosi troppa cenere mi si riempe il braciere fino alla fuoriuscita del pellet.Ho provato ad abbassare la IRIS a -1 sembrava andar meglio ma ogni tanto si riempe lo stesso in quanto si forma troppa cenere.Siccome non so dove comprare altro pellet e devo tenermi x quest'anno questo sai dirmi se posso intervenire su qualche parametro???

Rispondi al messaggio

  • Re: Pulizia Periodica IRIS di zangi del 17/11/2006, 20:10
    Come si entra nei parametri ormai lo dovresti sapere. Prova a modificare questi parametri:
    Pu frequenza della pulizia crogiolo
    tp durata della pulizia crogiolo
    Variali di cinque punti alla volta e vedi come si comporta. Di fabbrica sono settati a 20 il primo e a 10 il secondo.