- Oggetto: "Re: Re: malfunzionamento termostufa caldea" di potrebbe pure del 22/02/2009, 10:20
..spero che lei abbia la centralina semplificata e non quella standard. Comunque sul manuale ha entrambe le centraline e le spiegazioni su come modificare i vari parametri. Ma se la aha acquistata da poco avrà sicuramente quella semplificata.
Guardi anche il valore della partenza pompa di riscaldamento. La faccia partire a 50° non meno.
e poi forse ha già risolto... speriamo.
Rispondi al messaggio
- Re: Re: Re: malfunzionamento termostufa caldea di naturalmente del 22/02/2009, 11:21
naturalmente la centralina è impostata sulla funzione inverno.
naturalmente ha le prese d'aria (10 cm per il pellet,20cm per la legna e volendo un altra da 10cm per il caldo control.
la macchina a che potenza sta lavorando? lo legge sulla centralina min/media,max? può aumentarla se è media e portarla a max,tanto poi è modulante,anche se a max potenza consumerà la quantità di combustibile per quella potenza,consumi che, trova nel manuale
Nel variare il parametro set acqua riscaldamento lo aumenti come le ho detto (anche se non so che valore abbia impostato) troverà max 85 min 35, lo metta a 70 anche qualosina in più,però se usa legna non faccia cariche eccessive,il pellet lo controlla automaticamente la legna la gestisce l'utente.
naturalmente il fuoco,in caso di legna lo mette attaccato alla camera di combustione,esprime prima la potenza e la cediamo più in fretta al fluido.
poi naturalmente speriamo ci diano altre dritte,ma oggi è domenica.