Forum Fuoco e Legna

Cerca nel forum:
or and

Vai alla radice del thread

Vai al messaggio precedente

  • Oggetto: "Re: Re: Re: Re: prolungamento canna fumaria" di paolo del 18/03/2010, 16:27
    Per Giovanni. Le prese d'aria del ventilatore non si possono prendere dalla soffitta (se questa ben arieggiata)? Esiste una normativa che le vieta? A volte viene fatto e tutto funziona egregiamente...

Rispondi al messaggio

  • Re: Re: Re: Re: Re: prolungamento canna fumaria di Giovanni Iemmi del 18/03/2010, 18:06
    si, è espressamente vietato dalle normative. L'aria deve essere sempre presa dall'esterno, è vietato prenderla da intercapedini, vespai, garage, cantine, sottoscala, sottotetto, ecc ecc per motivi igienici e di sicurezza (odori, vapori...)
    • Re: Re: Re: Re: Re: Re: prolungamento canna fumaria di Paolo del 18/03/2010, 19:07
      Ma la UNI 10683-2005 mi pare dice che la presa d'aria esterna può essere presa da un locale adiacente purchè dotato a sua volta di comunicazione con l'esterno, cioè sufficientemente arieggiato ecc. E' cambiato qualcosa? Esiste una nuova normativa che non conosco?
      Ti saluto.
      Paolo
      • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: prolungamento canna fumaria di marco del 18/03/2010, 21:19
        ragazzi interesserebbe sapere anche a me se posso avere la presa d'aria non nel locale dove si trova il monoblocco ma in uno adiacente ma soprattutto l'aria è meglio che arrivi nel locale dove si trova il monoblocco oppure è meglio se arriva direttamente al monoblocco quindi dentro il rivestimento? ma poi siamo sicuri che mi risolverebbe il problema????
      • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: prolungamento canna fumaria di Giovanni Iemmi del 19/03/2010, 15:31
        io adesso non ho sottomano il testo della normativa, ma sono certo al 99,9% che non si possa. Basta immaginarlo a livello sanitario, immagina per esempio se un paio di colombi riuscissero a infilarsi e andassero a morire nel tuo sottotetto...