Forum Fuoco e Legna
Vai alla radice del thread
Vai al messaggio precedente
- Oggetto: "Re: Re: Re: Re: Re: intubare canna fumaria per insero" di Giovanni Iemmi del 21/09/2012, 19:36
si, meglio chiuderla, altrimenti l'ultimo tratto di tubo disperde il calore e nello sbalzo caldo-freddo può creare della condensa. Se lo spazio intorno al tubo è poco, io di solito ci metto un po' di lana di roccia o fibra di ceramica e poi gli faccio una gettatina di un paio di cm di malta sopra (anche normale, non è necessaria la malta refrattaria), così lo strato di malta protegge l'isolante dall'umidità. Se lo spazio è ampio, puoi anche usare per esempio una lamiera un po' spessa con al centro un foro del diametro del tubo, magari sigillando con mastice (non silicone) alte temperature
Rispondi al messaggio
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: intubare canna fumaria per insero di dario del 25/09/2012, 13:27
Quanto deve uscire il tubo da questa lamiera? almeno 5 cm?
Su una canna fumaria di circa 5m quante staffe mi consigli di mettere?
Devo obbligatoriamente mettere la guarnizione di silicone rosso tra i vari moduli di un metro?
Torna al forum