  • Oggetto: "Re: Re: Re: Re: Inserto" di Mattia del 02/02/2013, 10:51
    Si, in effetti sono interessanti.

    sulla potenza ho dei piccoli dubbi però:

    -prendere un 10kW nominali (7.5 reali)
    -prendere un 12 Kw nominale (9 reali)

    Tendo conto che l'appartemento è 120 m2 e che eseguiro della canalizzazioni.

    Il tuo inserto è italiano?

Rispondi al messaggio

  • Re: Re: Re: Re: Re: Inserto di Giovanni Iemmi del 02/02/2013, 12:27
    per la potenza, non capisco cosa intendi per "reali", la potenza nominale è già un valore che dà la reale potenza sfruttabile dell'apparecchio, a differenza della potenza massima.
    Il mio è francese, un Supra da 10kw nominali (quindi reali), ventilato, con 4 canalizzazioni e ci scaldo perfettamente 100mq (ma con soffitti a vista molto alti, sul salone di 40mq c'è anche un soppalco, per cui i metri cubi sono di più)
    La cosa che può far differenza è se la casa è vecchia o nuova, la qualità dei serramenti e dell'isolamento. La mia è tutta nuova, ritrutturata 3 anni fa, quindi condizioni ottimali
    • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Inserto di mattia del 02/02/2013, 16:53
      in effetti stò vedendo il sito, sono molto interessanti anche i supra.
      La mia casa è del 2000, i serramenti sono buoni e con vetri doppi.
      Però come coibentazione dell'involucro non è il massimo.
      Tu che hai esperienza, un 12kw con canna fumaria da 160mm,ma completamente verticale alta 4 metri, dovrei avere un buon tirggio.
      Vedo che alcune costruttori per potenze di 10kw indicano 150mm di sezione minima della canna, altre marche per potenze uguali almeno 200 mm.
      Tu che ne pensi?
      • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Inserto di Giovanni Iemmi del 02/02/2013, 18:06
        bisogna sempre seguire le indicazioni del produttore, ma in generale io al di sotto dei 5 metri lascio il diametro invariato, dai 6 in su si può valutare una riduzione (senza esagerare).
        Io con 5m diam.200 (quello giusto dell'inserto) ho dovuto mettere un limitatore di tiraggio per poter sfruttare al meglio l'autonomia, altrimenti tirava troppo.
        In ogni caso, mi sembra (ma non ne sono certo) che ci siano delle regole per i costruttori che stabiliscono il rapporto tra potenza e diametro di uscita, io con un'uscita da 150 dubiterei della veridicità del valore di potenza da 12kw (ma sottolineo che è solo un mio parere personale).
        • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Inserto di mattia del 02/02/2013, 20:59
          Per il C71 DEVILLE indica una uscita fumi da 180. però ho letto sul manuale pagina 47 del costruttore che:
          200 è riferito al funzionamento con portina aperta
          153 invece con portina chiusa
          http://www.deville.fr/images/stories/Produits/foyers_inserts/fiches/Bijou_C71_Turbo/P0051883.01.2886.pdf


          In genere in queste macchine il tiraggio è migliore se fatte lavorare piano (potenza bassa)oppure migliora facendole lavorare a regime?

          grazie.