  • Oggetto: "camino sbagliato" di elisabetta del 09/02/2015, 16:36
    Ho da poco rifatto il camino affidandomi all'architetto e al muratore: risultato non soddisfacente soprattutto fer il funzionamento che in circostanze particolari dà fumo cosa che odio odio odio. Leggendo i vostri suggerimenti (troppo tardi purtroppo!) mi sono accorta che sono stati commessi numerosi errori, alcuni irreparabili altri riparabili spero.
    Dimensioni

    Focolare: larghezza 95cm, altezza 53cm, profondità 60.

    La cappa : altezza 80cm, lato posteriore perpendicolare e gli altri tre inclinati verso la canna fumaria
    su lato posteriore con una sezione di 23cm (obbligata) alta oltre 10 m
    Comignolo più alto delcolmo del tetto sormontato da un dispositivo tondo detto nquattro venti.
    Sezione molto molto approssimativa; sono avvilita ho speso bei soldini e il risultato inadeguato.
    Posso avere qualche suggerimento per rimediare al problema? Grazie

Rispondi al messaggio

  • Re: camino sbagliato di Luigi Biagini del 09/02/2015, 19:17
    Difficile risolvere per corrispondenza.
    Ma veniamo a qualche domanda supplementare:
    1) Focolare prefabbricato o artigianale?
    2) Presa d'aria presente o "non fa niente che tanto non serve"?
    3) Quali sono le "circostanze particolari" che non favoriscono il tiraggio?
    Essere li sarebbe più facile...
    • Re: Re: camino sbagliato di Giovanni Iemmi del 09/02/2015, 19:49
      scusa caro Collega, non avevo visto che avevi già risposto tu e ho scritto anche io :-)
    • Re: Re: camino sbagliato di elisabetta giudice del 24/02/2015, 15:29
      carissimi, posso essere più precisa per il mio camino sbagliato sperando che possiate aiutarmi a metterci qualche toppa.
      Camino artigianale, caro Luigi, canna fumaria in lamiera di 3 mm.alta oltre 10 m, diametro 23, inserita nella vecchia traccia di canna fumaria in mattoni, e coibentata con lana di vetro per quanto è stato possibile. Il tubo fuoriesce dal comignolo per quasi 30cm e su di esso è stato posto il dispositivo quattro venti il tutto supera il colmo oltre 50cm. Vorrei saper inviare una foto magari anche via mail





      La cappa alta 80 cm ha una base di 74cmx50bo










      quindi la camera del camino è di dimensioni maggiori pari a larghezza 95, alt.53prof 50 come già detto. Al centro del piano di combustione c'è una fossetta quadrata raccogli cenere di 30cm di lato coperta da una griglia.
      Non c'è presa d'aria come ho già scritto e penso che le cose siano peggiorate con l 'uso perchè all 'inizio non avevo grossi problemi. NOTA: se socchiudo una porta a nell ambiente il fumo riprende la sua via su per la sua strada.
      Gli esperti (?!) del luogo, quelli realizzatori e non, suggeriscono un motorino sul comignolo..ma.
      Giovanni ha parlato di sbagliato dimensionamento tra bocca del camie sezione canna fumaria, ma non ho visto le indicazioni di Luigi che certo non è riuscito a trovare il mio messaggio per un mio errore. Grazie
  • Re: camino sbagliato di Giovanni Iemmi del 09/02/2015, 19:47
    mancano alcune informazioni, se me le dai posso provare ad aiutarti:
    1) hai scritto sezione della canna 23cm, intendi 23x23 o tonda 23 di diametro?
    2) in che materiale sono le pareti laterali e di fondo (mattoni, ghisa, refrattari...)
    3) c'è una presa d'aria esterna?
    e se si di che dimensioni?

    (riguardo i soldini spesi, sappi che dal marzo 2008, i caminetti sono soggetti a dichiarazione di conformità. In sua assenza o in sua presenza, ma in questo caso con palesi errori di progettazione e funzionamento, hai diritto legale a farti risarcire)
  • Re: camino sbagliato di Luigi Biagini del 10/02/2015, 18:22
    Tranqui Giova, parliamo la stessa lingua...