Forum Fuoco e Legna

Cerca nel forum:
or and

  • Oggetto: "canna fumaria adeguata" di eric del 27/12/2016, 21:27
    buonasera
    ho un problema con un caminetto che mi hanno installato in casa e la canna fumaria.
    Premessa la mia canna fumaria ha un diametro di 250 mm e il caminetto ha un uscita fumi da 230 mm. In fase di installazione mi hanno posizionato una riduzione 230/180 ed un aumento 180/250 in uscita dalla macchina creando così una strozzatura, secondo me poco funzionale.
    Secondo Voi è corretta un'installazione fatta così, oppure le strozzature non sono previste dalla normative vigente e dal buon senso.
    grazie

    Eric

Rispondi al messaggio

  • Re: canna fumaria adeguata di Luigi Biagini del 30/12/2016, 15:35
    Assolutamente da evitare! La mia domanda è: PERCHE????
    Un'uscita fumi da ø230 mi suona veramente male ma ammesso e non concesso; perchè una riduzione a ø180?
    Sarebbe consentito un cambio di sezione (previa calcolo di tiraggio) ma solo dopo il raccordo.
    Dando unì'occhiata alla UNI 10683 non si farebbero certi errori...

Torna al forum