  • Oggetto: "IRIS per tutti (e per Frank)" di krovit del 07/01/2007, 23:37
    IRIS modello vecchio. Presa d'aria esterna a 30 cm di distanza (sezione uguale a quella della stufa).
    Attenzione: alcuni valori sono SICUREZZE della stufa e NON vanno modificati in nessun caso. Fare una copia
    dei valori impostati sulla vostra stufa: in caso d'emergenza saranno necessari, oppure si dovrà ricorre al reset della stufa.
    ---------------------------------------


    9.20
    t145
    FL 20

    SF10 (flusso aria - e' la potenza del flusso dell'aria comburente - sotto il valore 10 si disattiva il sensore
    che c'è nella presa d'aria esterna, vicino all'interruttore. Se lasciato come indica la casa [14 oppure 15]
    è più probabile, in certe condizioni, che si verifichi l'errore H1 (...ma non ho capito perchè).
    Meno aria arriva alla camera di combustione più dura il pellet (in abbinamento ai valori A sotto indicati).
    Meno aria significa anche meno combustione, e poichè la stufa non è un caminetto che fa brace, e meno
    calore. E pure un maggiore residuo.

    AL no
    CC of

    A1 20 [giri espulsione fumi (in P1 ?) - tiraggio]
    A2 26 [giri espulsione fumi (in P2 ?) - tiraggio]
    A3 33 [giri espulsione fumi (in P3 ?) - tiraggio]
    E' conveniente portarli intorno a questi valori per far sì che la fiamma sopravviva (altrimenti l'aria
    comburente può soffocarla - come accadeva nel caso mio). Bastano 2 o 3 punti per cambiare
    completamente il tipo di fiamma: da quella tipo ossidrica a quella tipo camino. Inoltre tende
    a sparire del tutto l'effetto scintille con la perdita del pellet che schizza nei serbatoi laterali.

    AA 28
    Ar 35
    tP 13
    P125
    P235
    P350
    PA 23
    Pr 20

    At OF (autorelogazione - se ON la stufa legge i valori della temperatura ambiente e lavora in semiautomatismo)

    tr 60

    P 25 (carico pellet in P1)
    P 30 (carico pellet in P2) (leggo che Alan ha 35)
    P 40 (carico pellet in P3) (leggo che Alan ha 50)
    Su questi valore si può agire dal menu CP variandoli di +/- 3 punti (ogni punto
    corrisponde a circa il 7% di variazione di carico). 25-30-40 sembrano comunque
    il minimo per garantire una resa appena accettabile.

    t1 12
    t2 16
    t3 22

    Pu 30 (pulizia ogni x minuti)
    tP 15 (durata della pulizia in secondi)

    1 40 (potenza aria soffiata a P1 min)
    1 55 (potenza aria soffiata a P1 max)
    2 56 (potenza aria soffiata a P2 min)
    2 65 (potenza aria soffiata a P2 max)
    3 66 (potenza aria soffiata a P3 min)
    3 99 (potenza aria soffiata a P3 max)

    d515
    tA9
    t560
    tF28
    AJ10
    AP4

    Acc (i parametri che seguono sono dati statistici)
    0042 (numero di accensioni)
    HP1 (ore di funzionamento in P1)
    005
    HP2 (ore di funzionamento in P2)
    0027
    HP3 (ore di funzionamento in P3)
    0026
    CL0 (Codice di reset contaore e conta accensioni) [quale è il codice?]


    ------------------------
    Menu CP
    P0 = 0,8 kg/h
    P1 = 1.0 kg/h
    P2= 1.2 kg/h
    P3 = 1.4 Kg/h
    A me già in P1, in realtà, consuma più di 1 kg/h. Per ottenere qualche risultato occorre
    mandare la stufa a P3 per circa 3-4 ore, poi la si può mettere a P2.

    ------------------------
    Reset (si perdono tutti i valori impostati, ma non so [?] se tornano quelli della fabbrica)
    A/m > ts > Clessidra > PA
    A/m per 13 volte
    Clessidra
    Clessidra fino ad avere rP
    11 volte A/m
    tenere premuto A/m per uscire


    -------------------
    Per Frank: se c'è qualcosa di sbagliato faccelo sapere. Se ti va di dare altre precisazioni, invece... pure.