- Oggetto: "Re: Re: Re: Re: monoblocco ventilazione forzata: fumo in casa !!!!" di incas del 04/01/2008, 12:58
grazie per la risposta..
la fattezza del monoblocco è effettivamente buona, la canna fumaria è composta da tubo in acciaio perfettamente verticale di diam 20 (come l'uscita dell'apparecchio),coibentata con lana di roccia, lunga 6 mt e con comignolo antivento..quindi sembrerebbe tutto perfetto!
abbiamo provato a bruciare diversi tipi di legna e anche tronchetti pressati, ma niente, il problema del fumo resta, sembrerebbe un difetto di progettazione nel saliscendi della portina!
il vetro comunque sporca parecchio e ciò potrebbe in realtà dimostrare che il tiraggio non è il massimo..
rispetto ad altri monoblocchi dove c'è una farfalla regolabile, qui abbiamo due deflettori che però sono fissi..risultato?
..non so più che pesci pigliare..
Sono ben accetti altri consigli o prove da fare.
grazie in anticipo
Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy
Messaggi di risposta:
Re: Re: Re: Re: Re: monoblocco ventilazione forzata: fumo in casa !!!! di antonio del 04/01/2008, 18:29Protrebbe crearsi depressione nel vano in cui è installato il monoblocco se il ventilatore pesca l'aria direttamente sotto , senza dei collegamenti dal ventilatore alla o alle prese d'aria.In tal caso nella fessura che c'è tra il monoblocco e la controcappa potrebbe infilarsi del fumo scendere fino a sotto e risalire attraverso l'aria di riscaldamento. Prova a vedere. ciao
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: monoblocco ventilazione forzata: fumo in casa !!!! di incas del 07/01/2008, 13:04
in riferimento al problema iniziale ho trovato una soluzione..essendo già presente, a dire la verità, su monoblocchi di altre marche.
l'inserimento di un nastro di fibra ceramica tra il vetro e intercapedine del vano per il saliscendi, nella parte alta per intenderci.
questo nastro, resistente al calore, crea una guarnizione che impedisce al fumo di salire dentro l'intercapedine, per poi, una volta abbassato il vetro, di fuoriuscire nell'ambiente.
speriamo che prima o poi nordica-extraflame aggiorni i suoi monoblocchi con questa accortezza!
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: monoblocco ventilazione forzata: fumo in casa !!!! di pasquale del 12/09/2015, 11:00
anche io ho lo stesso problema con il mio monoblocco nordica 750 tondo.
Quando alzo la porta devo farlo lentamente e attendere 5 / 6 secondi con apertura a 5 cm in modo da creare un aspirazione tale da liberare il camino dai fumi presenti.
Purtroppo, a volte, nonostante tale accortezza, che non mi sembra normale, dei fumi salgono nell'intercapedine della porta e si spandono per casa.
Quale potrebbe essere la soluzione?
Ma i deflettori dei fumi (ben 2) non ostacolano il tiraggio?
Il solo nastro di fibra ceramica che sigilla l'intercapedine, come suggerisce incas, può bastare?
Grazie