- Oggetto: "Re: Re: termocamino cpc il campione" di tito del 09/05/2008, 16:02
Grazie Roberto, ho letto anche il msg tuo del 2006 ma poi hai risolto quel problema? un'altra cortesia, si installa a vaso chiuso o aperto? grazie ancora
Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy
Messaggi di risposta:
Re: Re: Re: termocamino cpc il campione di Roberto del 12/05/2008, 10:54Ciao Tito,
si il problema del 2006 è stato risolto perchè la pompa dello scambiatore dovevo metterla sul ritorno e non sulla mandata, perchè io ho la mandata che spinge dall'alto verso il basso e la pompa funziona meglio spingendo verso l'alto.
Ma tutto questo perchè io ho voluto fare un montaggio tutto particolare ed automatico con la caldaia, in modo che se non funzione uno automaticamente parte l'altro e/o viceversa senza dover intervenire manualmente.
Il campione si installa a vaso aperto.
Ciao.
Roberto.
- Re: Re: Re: Re: termocamino cpc il campione di Roberto del 21/05/2008, 18:28
Ciao Tito,
ho parlato con Pino Campagnacci titolare della C.P.C. e mi ha detto che adesso il Campione si può installare anche a vaso chiuso rispettando la normativa UNI 10412-2:2006.
Ciao.