  • Oggetto: "Vaso aperto o chiuso su caldaie a legna" di giancarlo del 28/08/2008, 21:07
    Bungiorno
    qualcuno sa indicarmi la normativa dove sia specificato se si può usare il vaso ad espansione chiuso su un impianto a legna?
    Purtroppo per quello che so a me non è parsa chiara la dicitura in cui si fa riferimento ai combustibili solidi non polverizzati a caricamento automatico.
    Se si parla di caricamento automatico allora il riferimento è solo per il pellet o per il cippato.
    E la legna se la sono dimenticata? Visto che nei paesi tedeschi è da molti anni che si usa il vaso chiuso.

Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy

Messaggi di risposta:

Re: Vaso aperto o chiuso su caldaie a legna di Luigi Savino del 29/08/2008, 10:59
Ciao Giancarlo, già da qualche tempo esiste la norma UNI 10412:2, redatta appositamente per l'installazione di termocamini e caldaie alimentati a combustibili solidi, sia sminuzzati che di grossa pezzatura, sia a caricamento manuale che automatico. questa norma prevede che i generatori a combustibili solidi di qualsiasi tipo possono essere installati sia a circuito aperto che chiuso e detta in modo chiaro ed esauriente il modo come farlo. La condizione per poter eseguire l'installazione a circuito chiuso è che il prodotto da installare sia certificato per tale tipo di installazione. In effetti deve essere dotato al suo interno di un circuito di raffredamento in grado di evitare che il generatore possa andare in ebollizione. Ti saluto cordialmente. Luigi Savino