  • Oggetto: "Informzioni tecniche" di Roberto del 05/01/2012, 21:37
    Buona sera a tutti,vorrei avere un chiarimento su una cosa che mi succede, io ho una caldaia a fiamma inversa che constantemente crea un sacco di condena in cana fumaria anche se la canna è stata coibentata. la cosa ancora più strana è che la legna che brucio è totalmente secca e in caldaia non vedo tracce di condensa.
    Che cosa puo essere successo?
    Grazie

Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy

Messaggi di risposta:

Re: Informzioni tecniche di Giovanni Iemmi del 06/01/2012, 21:56
se è coibentata bene e in caldaia non hai condensa, io verificherei: 1) eventuale aria parassita che può entrare in canna fumaria (tappo in fondo o sportellino non chiusi) e 2) la posizione e l'altezza del comignolo.
Prova a darci qualche info su misure e materiali della canna