Forum
- Oggetto: "Giusto dimensionamento?" di johnny del 10/02/2012, 03:37
Salve a tutti!
Come molti di voi anch'io sto "penando" col mio camino che fa fumo e sono costretto a tenerlo spento dopo aver speso una cifra...
Si tratta di un palazzetti in ghisa con apertura ad "L",
la bocca è larga 94 cm,profonda 40 e alta 54 (le misure comprendono il rivestimento esterno.
Lateralmente c'è una presa d'aria circolare di 15 cm circa di diametro, la canna fumaria è lunga 4,20 mt,è circolare in termoblocchi con sezione 28/30 cm, all'estremità ho montato una "girella" in acciaio che mi assicuravano risolvesse i problemi!
l'appartamento è all'ultimo piano.
Cosa c'è che non va?
Sembra tutto in regola ma la casa si appuzzisce di fumo in poco tempo anche se non si notano sbuffi.
Qualcuno può illuminarmi?
Grazie a tutti e beati voi che vi state godendo il vostro focolare!
Saluti
Giovanni.
Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy
Messaggi di risposta:
Re: Giusto dimensionamento? di Marco del 10/02/2012, 22:34Ciao, prova ad aprire un a finestra e vedi se migliora, la presa d'aria sembra un pò piccolina.
Una canna 28x30cm non l'ho mai vista (sarà) comunque , la "girella" funziona solo con il vento, in assenza non serve a nulla...
prova così
Ciao
- Re: Re: Giusto dimensionamento? di Giovanni del 11/02/2012, 23:51
la canna è 28 cm circa, ho scritto 28/30 perchè non ho la misura precisa, mi sono infilato nel camino per prenderla!
Ho provato con la finestra ma non cambia molto.
