  • Oggetto: "caminetto che non tirare" di VITTORIO del 20/08/2012, 14:23
    Ho acquistato una mansardina che ha un caminetto che non tira assolutamente il fumo ristagna e non sale n
    nella canna.Canna ecessivamente larga e molto corta .La distanza tra il piano di fuoco ed il tetto son circa 3 metri.Come posso rimediare...avevo pensato di inserire un canna di acciaio a tubo venturi ...voi che ne pensate ?

Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy

Messaggi di risposta:

Re: caminetto che non tirare di Luigi Biagini del 22/08/2012, 12:49
Con altezze così esigue è difficile far tirare un bocca aperta. L'altezza efficace non si misura dal piano del fuoco ma dalla parte verticale della canna.
Far fare un sopralluogo da parte di un tecnico fumista è la cosa migliore, non è in un forum che si possono dare tutte le soluzioni. Un calcolo di tiraggio secondo la UNI 9615 ed eventualmente la UNI EN 13384 è la prima soluzione da adottare...tutti i sistemi che attivano forzatamente il tiraggio sono fuori legge e non soddisfano in nessun caso i rendimenti.