Forum
- Oggetto: "Menù CP stufa iris" di gianluca del 25/02/2013, 12:15
buongiorno, devo settare il menu CP di una stufa iris
ho i valori 1,2,3,0,-1,-2,-3 per favore mi dite se i valori negativi riducono la caduta pellet? vorrei ridurre la caduta pellet, attualmente è sul valore 0
grazie a chi mi da un help
pmsinformatica@libero.it
gianluca
Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy
Messaggi di risposta:
Re: Menù CP stufa iris di Massimo del 25/02/2013, 14:22Ciao Gianluca indubbiamente se scendi con i valori cioè -1 -2 -3 diminuisci il flusso del pellet e viceversa.
- Re: Re: Menù CP stufa iris di gianluca del 25/02/2013, 18:00
grazie, hai i valori e le descrizioni degli altri menu?
grazie gianluca
- Re: Re: Re: Menù CP stufa iris di Massimo del 27/02/2013, 14:59
Non possiedo una iris però ho un'Edilkamin anch'io preciò mi documento qua e là e mi sono imbattuto in questo sito che fà proprio al caso tuo, ET VOILA'--LEGENDA PARAMETRI STUFA IRIS EDILKAMIN - (PA) Password -13
00 rP 00 RESET PARAMETRI AI VALORI DI DEFAULT - MOSTRATO SOLO A STUFA SPENTA - PASSWORD +11 (W)
01 9' 32 GIRI/SECONDO VENTOLA ESPULSIONE FUMI IN FUNZIONE DELLA POTENZA (R)
02 t 240 TEMPERATURA DELLA TERMOCOPPIA (R)
03 FL 20 SEGNALE SENSORE DEL FLUSSO ARIA DI COMBUSTIONE (R)
04 SF 10 SOGLIA ALLARME SENSORE DI FLUSSO ARIA (DEFAULT 10) (W)
05 AL no MEMORIA ULTIMI 10 ALLARMI (PER VISUALIZZARE PORTARE SU ON) (W)
06 CC Of FUNZIONE COMFORT CLIMA (PORTARE SU ON PER ATTIVARLO) (DEFAULT OF) (W)
07 A1 22 IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE FUMI IN P1 (DEFAULT 26) (W)
08 A2 27 IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE FUMI IN P2 (DEFAULT 32) (W)
09 A3 33 IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE FUMI IN P3 (DEFAULT 39) (W)
10 AA 23 IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE FUMI IN AC (DEFAULT 28) (W)
11 Ar 31 IMPOSTAZIONE DELLA VELOCITÀ DI ASPIRAZIONE FUMI IN AR (DEFAULT 37) (W)
12 tP 9 TEMPO DI PRECARICA DEL PELLET (DEFAULT 13) (W)
13 P1 25 VALORI DEL CARICO PELLET IN P1 (DEFAULT 25) (W)
14 P2 40 VALORI DEL CARICO PELLET IN P2 (DEFAULT 35) (W)
15 P3 65 VALORI DEL CARICO PELLET IN P3 (DEFAULT 50) (W)
16 PA 15 VALORI DEL CARICO PELLET IN AC (DEFAULT 20) (W)
17 Pr 20 VALORI DEL CARICO PELLET IN AR (DEFAULT 20) (W)
18 At on AUTOREGOLAZIONE CLIMA (FUNZ. IN BASE MAPPATURA CENTRALINA) SE OFF ESCLUSA (DEFAULT ON) (W)
19 tr 60 DA CONFERMARE: time regulation tempo intervallo verifica dati autoregolazione (temp fumi, amb. ecc). - VALORI IMPOSTABILI DA 10 A 90. (DEFAULT 60) (W)
20 _P 15 CON At on È IL VALORE DEL CARICO MINIMO DEL PELLET IN P1 (DEFAULT 25) (W)
21 −P 25 CON At on È IL VALORE DEL CARICO MINIMO DEL PELLET IN P2 (DEFAULT 30) (W)
22 ˉP 35 CON At on È IL VALORE DEL CARICO MINIMO DEL PELLET IN P3 (DEFAULT 40) (W)
23 t1 15 CON At on È IL VALORE DI RIFERIMENTO DELLA TERMOCOPPIA PER L'AUTOREGOLAZIONE IN P1 (15 = 150°) (DEFAULT 12) (W)
24 t2 19 CON At on È IL VALORE DI RIFERIMENTO DELLA TERMOCOPPIA PER L'AUTOREGOLAZIONE IN P2 (19 = 190°) (DEFAULT 16) (W)
25 t3 24 CON At on È IL VALORE DI RIFERIMENTO DELLA TERMOCOPPIA PER L'AUTOREGOLAZIONE IN P3 (24 = 240°) (DEFAULT 22) (W)
26 Pu 20 FREQUENZA DELLA PULIZIA CROGIUOLO (IN MINUTI) (DEFAULT 20) (W)
27 tP 15 DURATA DELLA PULIZIA CROGIUOLO (IN SECONDI) (DEFAULT 10) (W)
28 _1 20 VALORE VELOCITÀ MINIMA VENTILATORE ARIA IN P1 (MANOPOLA DX) (DEFAULT 10) (W)
29 ˉ1 50 VALORE VELOCITÀ MASSIMA VENTILATORE ARIA IN P1 (MANOPOLA DX) (DEFAULT 30) (W)
30 _2 40 VALORE VELOCITÀ MINIMA VENTILATORE ARIA IN P2 (MANOPOLA DX) (DEFAULT 20) (W)
31 ˉ2 75 VALORE VELOCITÀ MASSIMA VENTILATORE ARIA IN P2 (MANOPOLA DX) (DEFAULT 60) (W)
32 _3 65 VALORE VELOCITÀ MINIMA VENTILATORE ARIA IN P3 (MANOPOLA DX) (DEFAULT 50) (W)
33 ˉ3 99 VALORE VELOCITÀ MASSIMA VENTILATORE ARIA IN P3 (MANOPOLA DX) (DEFAULT 99) (W)
34 OF 99 VALORE VELOCITÀ VENTILATORE ARIA IN FASE DI SPEGNIMENTO (VALORI TRA 30 E 99) (DEFAULT 99) (W)
35 dS 20 DELTA START: DIFFERENZA DI TEMPERATURA PER LA TRANSIZIONE DA AC A AR (DEFAULT 15) (W)
36 tA 9 TEMPERATURA, IN CUI LA STUFA CAMBIA LA CONDIZIONE IN MANCANZA DELLA FIAMMA (9 = 90°) (DEFAULT 9) (W)
37 tS 60 IMPOSTAZIONE VALORE PER ALLARME MANCANZA FIAMMA (O ACCENSIONE) (DEFAULT 60) (W)
38 tF 28 IMPOSTAZIONE VALORE PER ALLARME OVER TEMP. TERMOCOPPIA (28 = 280°) (DEFAULT 28) (W)
39 AJ 6 TARATURA DELLA TERMOCOPPIA (VALORI TRA -9 E +30) (DEFAULT 10) (W)
40 J- 5 TARATURA SONDA TEMPERATURA AMBIENTE (VALORI TRA -50 E +50) (DEFAULT 0) (W)
41 AP 3 TEMPO ASPIRAZIONE FUMI AL MAX IN ACCENSIONE, FASE FINALE Ar (2 = 20 SEC) (VALORI OF..2-12) (DEFAULT 4) (W)
42 Acc PREAVVISA CHE IL VALORE CHE SEGUE È RELATIVO AL NUMERO DI ACCENSIONI (R)
43 00 37 NUMERO TOTALE DELLE ACCENSIONI (R)
44 H P1 PREAVVISA IL VALORE CHE SEGUE È RELATIVO ALLE ORE DI FUNZIONAMENTO IN P1 (R)
45 01 68 ORE DI FUNZIONAMENTO IN P1 (R)
46 H P2 PREAVVISA IL VALORE CHE SEGUE È RELATIVO ALLE ORE DI FUNZIONAMENTO IN P2 (R)
47 01 25 ORE DI FUNZIONAMENTO IN P2 (R)
48 H P3 PREAVVISA IL VALORE CHE SEGUE È RELATIVO ALLE ORE DI FUNZIONAMENTO IN P3 (R)
49 01 13 ORE DI FUNZIONAMENTO IN P3 (R)
50 CL 0 RESET CONTATORI ACCENSIONI E ORE DI FUNZIONAMENTO – PASSWORD 31 (W)
TEST STUFA A FREDDO (tS) – PASSWORD 13
C1 TEST DELLA CANDELETTA DI ACCENSIONE
C2 VALORE DELLA VENTOLA DEI FUMI (44 - 45)
C3 CARICO PELLET
C4 PROVA VENTOLA DI RISCALDAMENTO
C5 TEMPERATURA DELLA TERMOCOPPIA
C6 PROVA SENSORE FLUSSO (25). TEST ALLARME H1 CON PORTELLO APERTO ATTIVO CON VALORE INFERIORE A SF 10
C7 VALORE SENSORE TEMPERATURA AMBIENTE
CODICI DI ERRORE / ANOMALIE
H1 ____ ALLARME DEPRESSIONE: PROBLEMA LEGATO ALLA CIRCOLAZIONE ARIA
H2 ____ AVARIA MOTORE ESTRAZIONE FUMI
SF (H3) STOP FIAMMA
AF (H4) ACCENSIONE FALLITA
H5 ____ BLOCCO BLACK OUT
H6 ____ TERMOCOPPIA GUASTA O SCOLLEGATA
H7 ____ OVER TEMPERATURA FUMI
Modificato da natan75never - 3/2/2011, 12:09
Top
