- Oggetto: "Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Canna fumaria stufa legna / pellet" di Luigi Biagini del 30/03/2013, 20:53
Partiamo dal presupposto che siamo colleghi e non sono un guru... Dagli studi che seguo si evince che:
Possiamo realizzare anche camini in classe T600 P1 (sarebbe il top), certo non con ciò che comunemente troviamo in commercio...(ma si puo)...
Il T160 P1 viene generalmente usato per il gas o comunque per generatori i cui fumi non superino la temperatura di 110° e i 150° nel caso di un T200.
Noi sappiamo che gli impianti a biomassa hanno temperature di molto superiori e che la classe minima è T400. Non siamo noi a dichiarare la classe d'esercizio con o senza guarnizione, lo fa la ditta costruttrice (UNI 1856-1/2) riportando nella placca camino "con guarnizione" ,"senza guarnizione", dobbiamo solo classificarlo in base alla UNI EN 1443.
Si deduce che: se devo avere un camino in depressione (con i materiali che trovo in commercio) devo per forza avere un N1, questa tipologia è T400/600 ergo, non ha le guarnizioni...