  • Oggetto: "Re: canale fumi caminetto suborizzontale" di Giovanni Iemmi del 04/06/2015, 10:27
    riguardo il tratto orizzontale, sia come lunghezza che come inclinazione, saresti a posto, sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista del funzionamento.
    Quello che ti frega è il diametro che è assolutamente insufficiente per un'apertura di bocca simile. Ti farebbe fumo ad ogni accensione anche se fosse tutto perfettamente verticale

Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy

Messaggi di risposta:

Re: Re: canale fumi caminetto suborizzontale di Sergio del 04/06/2015, 12:32
Buongiorno,
la ringrazio per la pronta e cortese risposta. Se riducessi la bocca a LxH = 60x40 cm, risolverei il problema?
Un'apertura di queste dimensione sarebbe comunque sufficiente per l'uso che ne vorrei fare.

Grazie

Cordiali saluti
  • Re: Re: Re: canale fumi caminetto suborizzontale di Giovanni Iemmi del 04/06/2015, 19:00
    ti do un'indicazione di massima per farti un calcolo da te, dando per scontato che la forma e e le proporzioni tra le pareti interne siano corrette, che il comignolo abbia la giusta altezza ed esposizione e che la presa d'aria sia anche adeguata:

    per un caminetto aperto, la sezione della canna fumaria (superficie in cm quadrati) deve essere ALMENO un quarto della sezione della bocca

    canna diam.20 = superficie 314 cmq
    bocca 60x40 = 2400 cmq / 4 = 600 cmq

    con quella bocca ti servirebbe minimo una canna da 28cm di diametro, oppure rettangolare 20x30 (non è un caso che le vecchie canne fumarie siano spesso di 30x40 o anche di più)