  • Oggetto: "Re: Re: Re: Re: Termocamino Jolly-Mec o Klover" di Angelo l'impiantista del 21/08/2006, 22:13
    Nessun generatore di calore alimentato a combustibili solidi non granulari può essere installato a circuito chiuso. Questo per il semplice fatto che quando va via la corrente il circolatore si ferma ma il camino continua a bruciare e quindi va in ebollizione. In questa condizione solo il circuito aperto può garantire la totale sicurezza. Il circuito chiuso su questi tipi di generatori di calore è permesso solo in determinate condizioni impiantistiche e cioè quando anche in mancanza di corrente l'acqua circola lo stesso e non va in ebollizione. Ma questo non dipende dal camino ma dall'impianto. La confusione che regna in questo settore viene spesso proprio dai costruttori e da quelli che dovrebbero dare le giuste informazioni. Una prova lampante è proprio il signor Felice che nonostante è a conoscenza di queste cose non disdegna di raccomandare il circuito chiuso pur sapendo che non dovrebbe farlo. Gli impiantisti che non hanno la fortuna di poter studiare le norme come faccio io, si affidano alle informazioni dei costruttori e dei rivenditori con il risultato che vediamo. Un'ultima cosa il circuito aperto è più semplice, costa meno, è il più sicuro in assoluto e non si guasta mai. Angelo l'impiantista

Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy