  • Oggetto: "Re: Noie IRIS" di antonio del 31/01/2007, 12:40
    La canna fumaria è nella norma , infatti la revisone della normativa Uni 10683 prevede al massimo 4 curve a 90° come massimo (compreso il raccordo a T) e tratti orizzontali fino a 3,0 ml.

Rispondi al messaggio

  • Re: Re: Noie IRIS di Felice del 31/01/2007, 19:32
    Buongiorno,sig. Antonio , mi scusi ma io non conosco nessuna norma che mi permetta l'uso di una canna fumi così DISGRAZIATA!!!!!Saluti,Felice.
    info@casafelice.it
    • Re: Re: Re: Noie IRIS di antonio del 01/02/2007, 13:42
      La norma è la revisione della UNI10683 "Requisiti di installazione dei generatori di calore a legno" che è stata integrata della parte relativa ai prodotti a pellet. In effetti è l'unico riferimento certo in Italia. Se le stufe sono ben costruite e rispettano la normativa di installazione devono funzionare. Saluti
      • Re: Re: Re: Re: Noie IRIS di Felice del 01/02/2007, 14:34
        Buongiorno sig. Antonio, io le dico senza tema di smentite che non esiste stufa o caldaia o camino, che con una canna "disgraziata" del genere possa funzionare in modo ottimale ed in sicurezza attenzione che le disgrazie sono sempre dietro l'angolo saluti.Felice.