Forum Fuoco e Legna
- Oggetto: "scarico stufa a legna" di stefano del 29/10/2008, 14:39
ho una mansarda in un condominio di montagna.
è possibile inserire il tubo di scarico di una stufa a legna nella canna fumaria condominiale dove sono collegate le cappe delle cucine?
grazie
- Re: scarico stufa a legna di giorgio del 29/10/2008, 15:07
Ciao quasi di certo non puoi... io avevo lo stesso problema solo che nel mio caso ho interrotto la canna fumaria al secondo piano cioè dove sono io e sopra non la usa nessuno ma questo solo perchè la casa è mia, ricordo bene che nel libretto della stufa a legna raccomandavano proprio di non condividere con nessun altro scarico la canna fumaria, però tecnicamente non ti so spiegare il motivo, io l'ho "privatizzata" e la stufa va che è una meraviglia. Ciao Giorgio
- Re: scarico stufa a legna di gianca51 del 29/10/2008, 15:20
Norma UNI 10683 3.2 Riporto integralmente:
"E’ vietato convogliare nello stesso canale da fumo lo scarico proveniente da cappe sovrastanti gli apparecchi di cottura."