Forum Fuoco e Legna

Cerca nel forum:
or and

Vai alla radice del thread

  • Oggetto: "Re: termocamino" di Gianni del 19/12/2008, 18:42
    Credo sia un problema di pompa..
    A che temperatura inizia a circolare l'acqua?
    Forse hai scarsa portata e l'acqua tende a rimanere troppo tempo sopra la fiamma e raffreddarsi nei termo, per questo c'è molta differenza.
    Se c'è la possibilità dovresti aumentare la velocità di circolo.
    O forse l'impianto di tubazioni non è isolato e cede troppo calore lungo il percorso..
    Difficile dirlo.

Rispondi al messaggio

  • Re: Re: termocamino di enzo del 19/12/2008, 19:31
    Gianni ti ringrazio per l'aiuto,comunque l'acqua inizia a circolare a 50° gradi,per quando riguarda di aumentare la velocita' del circolo non e' possibile perche' ci sono montati 2 circolatori e gia' stanno al massimo,per quando riguarda la tubazione mi viene un grosso dubbio in quando l'idraulico i tubi di mandata e ritorno che dal camino vanno al collettore dei termosifoni li ha passati nel piano interrato attaccati al solaio e senza coibentarli e i tubi hanno
    una lunghezza di circa 8 metri.pensi che possa essere questo il problema?se si mi sai dire con che tipo di materiale vanno coibentati?grazie
    • Re: Re: Re: termocamino di Gianni del 21/12/2008, 02:23
      Puoi isolarli con una normalissima guaina nera per tubi di rame o multistrato. La trovi in un negozio di termosanitari.
      Certo che il ponte termico che si crea nel passaggio sotto (dentro il pavimento) non è proprio una bella cosa ma prova poi vedrai se c'è differenza...