  • Oggetto: "canna fumaria" di Paolo del 28/01/2013, 21:41
    Buongiorno ,
    abito in una villetta al primo ed ultimo piano , sotto abitano i miei genitori che hanno un camino con inserto non ventilato e tubo in acciaio che poi si immette nella canna fumaria in laterizio.
    la canna in laterizio è circa 180 x 300 .
    Vorrei acquistare una stufa a pellet da circa 6 Kw e sarei intenzionato a mandare lo scarico nella canna esistente . Ecco quindi il mio dubbio : posso immettermi direttamente o è meglio intubare il mio scarico fino al comignolo in modo da non ostacolare lo scarico naturale del camino sottostante ?
    grazie mille e complimenti per il forum.

Rispondi al messaggio

  • Re: canna fumaria di Luigi Biagini del 29/01/2013, 22:15
    Potresti usare il camino esistente e trasformarlo in cavedio tecnico. Compatibilmente con le sezioni, mettere due canne. Una per la stufa e una per l'inserto. NON puoi usare la stessa canna per due generatori.
    • Re: Re: canna fumaria di Paolo del 30/01/2013, 18:44
      ciao , il motivo della tua affermazione è perchè una esce naturalmente ed l'altra forzata ; oppure perchè ogni generatore anche se con lo stesso combustibile necessita per legge di una canna propria ?
      grazie
      • Re: Re: Re: canna fumaria di Luigi Biagini del 31/01/2013, 12:39
        Per la seconda opzione. Ma al contrario di quanto si pensi è così da sempre.