- Oggetto: "Re: canale fumi caminetto suborizzontale" di Giovanni Iemmi del 04/06/2015, 10:27
riguardo il tratto orizzontale, sia come lunghezza che come inclinazione, saresti a posto, sia dal punto di vista normativo sia dal punto di vista del funzionamento.
Quello che ti frega è il diametro che è assolutamente insufficiente per un'apertura di bocca simile. Ti farebbe fumo ad ogni accensione anche se fosse tutto perfettamente verticale
Rispondi al messaggio
- Re: Re: canale fumi caminetto suborizzontale di Sergio del 04/06/2015, 12:32
Buongiorno,
la ringrazio per la pronta e cortese risposta. Se riducessi la bocca a LxH = 60x40 cm, risolverei il problema?
Un'apertura di queste dimensione sarebbe comunque sufficiente per l'uso che ne vorrei fare.
Grazie
Cordiali saluti
- Re: Re: Re: canale fumi caminetto suborizzontale di Giovanni Iemmi del 04/06/2015, 19:00
ti do un'indicazione di massima per farti un calcolo da te, dando per scontato che la forma e e le proporzioni tra le pareti interne siano corrette, che il comignolo abbia la giusta altezza ed esposizione e che la presa d'aria sia anche adeguata:
per un caminetto aperto, la sezione della canna fumaria (superficie in cm quadrati) deve essere ALMENO un quarto della sezione della bocca
canna diam.20 = superficie 314 cmq
bocca 60x40 = 2400 cmq / 4 = 600 cmq
con quella bocca ti servirebbe minimo una canna da 28cm di diametro, oppure rettangolare 20x30 (non è un caso che le vecchie canne fumarie siano spesso di 30x40 o anche di più)