  • Oggetto: "Re: Re: impostazione stufa freddy idro" di LUIGI del 29/10/2008, 10:21
    Ilcollettore è praticamente in punto da cui partono tutte le tubazioni in rame che trasportano l'acqua ai radiatori.

    Per ogni radiatore parte un tubo in mandata ed uno in ritorno.

    Devi catalogare i radiatori a seconda delle varie lunghezze dei tubi.

    Ovvero
    rad. 1 L= 5.00
    rad. 2 l= 5.50
    e così via

    I radiatori hanno 2 valvole, una sulla mandata (che può essere termostatica ed una sul ritorno (detentore)

    Dovrai agire sul detentore.
    Chiudi tutti i detentori dei vari radiatori e poi li riapri uno la volta partendo dal radiatore con la tubazione più corta, cioè quello con il tragitto di tubo + vicino al collettore.

    A quello + vicino farai 1/2 giro di riapertura ed in ordine alla catalogazione agirai di conseguenza (1 giro al 2°, 1,5 al terzo sino all'ultimo)

    Vedrai che il calore si uniformerà all'intea piastra radiante.

    Saluti

Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy

Messaggi di risposta:

Re: Re: Re: impostazione stufa freddy idro di MARIO del 29/10/2008, 11:09
ok, grazie per la precisa risposta.
l'unica cosa che non ho capito bene è se devo agire sulla vite che è protetta da un tappo e che si trova in basso.
quindi ricapitolando:
- chiudo i detentori
- li riapro partendo da quello + vicino al collettore
- faccio mezzo giro per ogni radiatore tenendo presente la distanza, e cioè più mi allontano e più deve essere aperto
  • Re: Re: Re: Re: impostazione stufa freddy idro di Luigi del 29/10/2008, 11:19
    OK proprio qullo con il tappo in basso è il detentore.
    Svita il tappo e usa la manopola della valvola posta in alto al radiatore, cioè quella che adoperi per dare + /- caldo al radiatore (però che non sia termostatica altrimenti usa chia inglese)

    Ciao