Forum
- Oggetto: "Re: Camino ventilato Girolami 945 che scalda poco" di Andrea del 21/11/2011, 19:45
Camino Ecomonoblocco di Palazzetti...stesso problema in più mi entra aria gelida da tutte le parti, è un colabrodo.
Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy
Messaggi di risposta:
Re: Re: Camino ventilato Girolami 945 che scalda poco di Alex del 22/11/2011, 10:26Sembra come che l'aria che entra non si preriscaldi, ed entri cosi "fredda" ad 17 °C nella caldaia e abbassa di botto la temperatura di 25 °C...
Dopo 15 giorni di utilizzo gia si sono rotti i refrattari!!!!
cmq con carico di legna sostanzioso la temp arriva anche a 75 °C con la ventola spenta, la accendo a metà potenza e arriva a 50... a porta aperta da 60°C a 33 °C
consuma uno sproposito di legna circa 50 kg per 10 ore e non rende!
Stavo pensando di sostituire le pareti di refrattario con quelle in ghisa o ferro!
completamente insoddisfatto! ora vediamo come risolvono il problema