Forum

Cerca nel forum:
or and

Vai alla radice del thread

Vai al messaggio precedente

  • Oggetto: "Re: Re: Montaggio Canna fumaria" di Lello del 14/12/2011, 10:43
    Come si fa un "dimensionamento dell'impianto" per verificare il corretto tiraggio?

Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy

Messaggi di risposta:

Re: Re: Re: Montaggio Canna fumaria di Marco del 14/12/2011, 19:08
Non è così semplice, infatti per capire la differenza tra un buon installatore ed uno improvvisato, quella è la maniera giusta.
Sono semplicemente calcoli matematici ma complessi, devi tener conto della sezione idraulica del condotto, l'altezza, il numero di curve, il materiale, la rugosità, il tipo di isolamento, ecc. ecc.
Per fortuna oggi abbiamo il computer che ci facilita le cose solo se inserisci i dati corretti però...
Mi spiace ma per fare un bel lavoro devi chiamare un professionista se no ti troverai che dopo aver montato e pagato il tubo il caminetto non funziona...

Cia ciao
Marco