  • Oggetto: "Re: Distribuzione aria calda" di Luigi Biagini del 15/01/2017, 10:08
    Hai mai pensato di poter fare i 200 Kh/h con un Ciao?
    Partiamo da presupposto che la potenza dichiarata dal costruttore è la potenza massima erogata dal generatore. Mai modificare le caratteristiche strutturali dello stesso!
    Escludere le ventole in qualche caso potresti far fondere l'inserto. 12 mt di camino non coibentato (monoparete)???
    Ma il punto sulla UNI10683 che dice: "...il canale da fumo che passa al di fuori del locale di installazione deve essere in doppia parete..." vogliamo prenderlo in considerazione?
    Lana di roccia per coibentare? Non potresti, dovresti usare materiali che resistano a almeno 900° e quella si ferma a 700°. Potrebbe fondere e rilasciare sostanze nocive. Meglio usare un agugliato in fibra ceramica (1100°), ma l'alluminio va all'esterno! Comunque ti sconsiglio la posa di coibenti in forma libera, le convezioni portano in giro la fibra...