Grazie Miky, utile la risposta su At il quale lo ho reinserito su automatico. Perchè 10 e non 11?
10, 11,12, 13 in che tenperature corrispondono?
Mi pare che a 13 scattava l'allarme quanto il sensore rilevava una temeperatura di 22 gradi.. Con 10 e 11 ?
Uso pellet Brucciolo è normale il consumo di 1 kg all'ora al minimo? Anche al massimo è quasi uguale . Ti mangia il sacco da 15 kg in circa 12 ore.
Io avevo pensato per avre varie possibilità a impostare P1 a 0,5kg/ora P2 a 0,75 e P3 ad 1.
Non mi dire che è pericoloso. Al limite scalda pocco ma posso ritornare indietro nei parametri o alzare la manopola a 2 o3.
E giusto il mio raggionamento?
Se si come si modifica il consumo pellet nei parmetri?
Grazie!
Rispondi al messaggio
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Parametri Iris di Frank del 11/02/2007, 11:57
Mi sembra tu stia facendo una gran confusione coi parametri !
Non trovo giusto che qui si diffondano le password per entrare nei parametri, poi la gente pasticcia, la stufa non va bene ( o addirittura diventa pericolosa ) e si dà la colpa al "solito" CAT che non interviene o vuole soldi ! Comunque : se ti va in H1 PULISCI il sensore flusso e vedrai che non lo fa piu! ( Sul manuale è scritto come fare....)