Forum Fuoco e Legna

Cerca nel forum:
or and

Vai alla radice del thread

  • Oggetto: "Re: Sono in un vespaio" di gianca51 del 27/11/2008, 08:17
    Se le prese d'aria sono sotto il camino, il circuito dell'aria BocchetteEsterne-vespaioAerato-PreseInferiori-cameraCombustione-Canna fumaria è un circuito chiuso.
    Il vespaio aerato è una tecnica per eliminare alla radice l'umidità, nel senso però che l'elevata circolazione del'aria, appunto l'aerazione, provoca un abbassamento notevole dell'umidità dell'aria prelevata dal vespaio, utilizzo quest'aria da più di dieci anni alimentando pdc aria-acqua di cui ho verificato accuratamente l'umidità dell'aria in ingresso.
    E quest'aria non "puzza" nel modo più assoluto.
    Se senti odore anche di fumo è evidedente che il circuito di ripresa dell'aria per la sua reimmissione in ambiente dopo essere stata riscaldato dalle superfici calde del camino non è ermetico e vi sono delle infiltrazioni di fumo dalla cappa.

Rispondi al messaggio

  • Re: Re: Sono in un vespaio di emaria del 27/11/2008, 22:29
    Grazie Gianca, il tuo commento mi ha fatto riflettere e ho fatto questa prova: un po' di profumo spruzzato sul muro esterno della casa, addosso alle bocchette di ingresso del vespaio. Nel giro di un minuto il profumo si è diffuso in casa attraverso le bocchette del caminetto. Se ho capito bene, questo significa che il circuito non è chiuso come dovrebbe? Però cosa devo fare? Bisogna demolire il rivestimento per trovare le infiltrazioni?

    Grazie anche a Gianni, però non ho capito come è possibile prelevare l'aria di alimentazione dall'ambiente, non è vietato e pericoloso? Una nuova bocchetta collegata all'esterno è impossibile, perchè il camino è al centro di un muro su cui si aprono due porte, una per lato, ma in effetto il vespaio, essendo nuovo, non contiene ancora ne' muffe ne' eccessi di umidità ne' altro, e se funziona bene non dovrebbe averli mai!
    • Re: Re: Re: Sono in un vespaio di gianca51 del 28/11/2008, 07:49
      Significa che chi ha installato il camino non si è preoccupato di separare il circuito dell'aria per l'alimentazione del focolare dal circuito di ripresa dell'aria dell'ambiente.
      Solitamente i camini con ventilazione forzata dell'aria ambiente hanno delle tubazioni circolari oppure delle griglie rettangolari per l'aria di combustione.
      Queste aperture dovevano essere raccordate alle tubazioni provenienti dal vespaio aerato.
      Nella parte mediana della cappa vengono invece praticate delle aperture per l'immissione dell'aria ambiente e per il suo riscaldamento attraverso un sistema di ventilazione che attraverso delle bocchette poste più sopra reimmette l'aria preriscaldata in ambiente.
      Il camino deve essere inserito in modo tale che non ci sia comuncazione fisica fra la parte inferiore e la parte mediana, altrimenti il sistema dell'aria di ventilazione invece di prendere l'aria dalle bocchette comunicanti con l'ambiente la prende da sotto con le conseguenze che tu hai rappresentato.
      • Re: Re: Re: Re: Sono in un vespaio di Gianni del 28/11/2008, 13:27
        Proprio così.. Io intendevo dire che serve prelevare aria ambiente per alimentare il ventilatore o comunque per l'aria interessata al riscaldamento.
        L'aria del vespaio dovrebbe interessare solo la fase di combustione.
        E' però da dire che ci sono dei camini in commercio che attraverso griglie poste di solito sotto la maniglia dello sportello, prelevano aria ambiente per la combustione, poi ,la depressione che verrebbe a crearsi, viene rimpiazzata dal ventilatore che scalda e immette nell'ambiente stesso aria prelevata dall'esterno.
        Per questo a volte sono comunque da prevedere due prese d'aria collegate all'esterno.
        Ed'è sempre meglio controllare, in fase di acquisto, che il monoblocco sia dotato di un apposito raccordo ove poter canalizzare aria dedicata alla combustione.
        Io per esempio ho addirittura prelevato l'aria dal sottotetto e canalizzata giù fino al raccordo "aria combruente" camino, poichè non avevo possibilità di uscire esterno avendo il camino in mezzo alla casa.
        Ciao.
        • Re: Re: Re: Re: Re: Sono in un vespaio di emaria del 28/11/2008, 18:01
          Grazie Gianni e Gianca, siete stati chiarissimi. Tranne che in una cosa: ci sono rimedi o non ne vedete proprio?
          • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sono in un vespaio di Gianni del 28/11/2008, 18:58
            Se c'è la possibilità di intervenire alla base del camino il problema si risolve..
            Bisogna vedere che tipo di rivestimento hai e se eventualmente si può "aprire" la parte inferiore per intervenire.
            Intervento che consiste nel collegare il ventilatore mediante tubo flessibile a due griglie che dovrai creare proprio nello zoccolo del rivestimento.
            Prima però vorrei sapere di che camino si tratta...
            Come ti dicevo non sono tutti uguali...
            Ciao.
            • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sono in un vespaio di emaria del 28/11/2008, 20:35
              Montegrappa b2 plus , scelto perchè da anni in casa dei miei genitori ho fatto installare un caminetto Montegrappa con vetro prismatico che è una vera macchina da guerra, sempre acceso calore molto problemi nessuno (tranne il vetro nero, perchè se non lo si lascia mai spegnere non lo si può lavare). Il mio cam da un lato ha lo zoccolo completam sigillato, dall'altro lato per fortuna ho fatto inserire una nicchia per un cassetto: me l'avevano sconsigliato, ora tornerà utile perchè da lì si può accedere alla macchina e provare a modificare il collegamento. Grazie per i suggerimenti, ciao.
            • Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Sono in un vespaio di Gianni del 29/11/2008, 01:48

Torna al forum