Forum

Cerca nel forum:
or and

Vai alla radice del thread

Vai al messaggio precedente

  • Oggetto: "Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria" di Luigi Biagini del 21/03/2012, 18:15
    Come vedrai dai dati che seguono non è cosa semplicissima fare un dimensionamento.
    Questo calcolo va preso per quello che è, manca la cosa più importante...il sopralluogo. Tendo a ribadirlo perché purtroppo a volte manca la professionalità e dilaga un certo pressapochismo.
    Il messaggio che voglio far passare é: Non cercate di risparmiare e prendete il più pignolo che trovate in circolazione.

    Dati Geografici :
    Stato ITALIA
    Provincia SALERNO
    Località ANGRI
    Altitudine m 32
    Temp. esterna progetto °C -0.000
    Latitudine ° 40.73
    Longitudine ° 14.57
    Altitudine m 32
    Gradi Giorno ° 1175
    Zona Climatica C
    Condizioni installazione
    Temp. ambiente di rif. °C 20.00
    Pressione Aria Pa 4.000
    Z ventilazione - 0
    Pressione Atmosferica Pa 96639.8

    Canna fumaria:
    Diametro Interno mm 250.0
    Diametro Esterno mm 300.0
    Resistenza termica m²K/W 0.5
    Rugosità interna mm 0.5
    Pressione di designazione Pa 200
    Dati Installazione :
    Altezza utile (*) m 4
    Sviluppo (**) m 4
    Raccordo -
    Esposizione all’esterno % 0.000

    Come vedi stiamo parlando di un doppia parete.
    Saluti.

Non hai ancora dato il consenso per autorizzare il trattamento dei tuoi dati. Per scrivere sul forum devi dare il consenso informato per il trattamento dei tuoi dati dopo aver letto e accettato l'informativa alla pagina Informativa Privacy e Cookie Policy

Messaggi di risposta:

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di Paolo del 21/03/2012, 19:34
Per i tuoi calcoli hai utilizzato la norma UNI EN 13384-1 oppure un programmino a computer? Se hai utilizzato la norma possiedi una preparazione tecnica non indifferente!!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di franco del 21/03/2012, 21:04
allora mi consigli una canna fumaria con un diametro interno25cm per l'altezza di 4mt anche se il termocamino a un attacco fumi da 20 cm devo usare un adattatore da 20cm a 25 cm? mi aveva detto che non si deve mai maggiorare la misura dell'uscita fumi del termocamino se e 20cm si deve usare una canna fumaria con sezione interna 20cm se non tira bene allungare la canna fumaria se non e possibbile usare un estrattore di fumi.mi hanno detto una stupidata? lo sò che facendo un sopralluogo e più semplice comunque grazie per i consigli e l'interessamento.

saluti franco