- Oggetto: "Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria" di Luigi Biagini del 19/03/2012, 22:45
Non esiste un metodo online. E' un po come curare un dente a distanza. Il tutto comincia con un sopralluogo, misurazioni e applicazioni di formule che si imparano studiando. Il consiglio è sempre quello di affidarsi ad un professionista, il fai da te in questo settore non è molto consigliato...
Rispondi al messaggio
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di Luigi Biagini del 20/03/2012, 18:15
Senti, voglio fare un esperimento (ribadisco esperimento). Il calcolo che seguirà deve essere per quello che è. Nessuna garanzia!!!
Devi darmi questi dati (di norma forniti dal costruttore):
Potenza termica utile del termo camino,
Rendimento utile,
Potenza termica del focolare,
CO2,
O2,
Depressione richiesta,
Temperatura fumi,
Portata fumi m/s.
Il tutto sia a carico minimo che carico nominale.
Altezza e sezione d'uscita ce l'abbiamo...provincia e comune di dove voi installare.
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di franco del 21/03/2012, 14:07
Caratteristiche tecniche termocamino
Potenza focolare 28.552 Kcal/h - 33,2 Kw
Potenza resa 23.650 Kcal/h - 27,5 Kw
Consumo medio legna 7 Kg/h
Capacità acqua termocamino 80 litri
Diametro canna fumaria 20 cm
provincia salerno comune angri
questi sono i dati che ti posso dare ciao
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di Luigi Biagini del 21/03/2012, 18:15
Come vedrai dai dati che seguono non è cosa semplicissima fare un dimensionamento.
Questo calcolo va preso per quello che è, manca la cosa più importante...il sopralluogo. Tendo a ribadirlo perché purtroppo a volte manca la professionalità e dilaga un certo pressapochismo.
Il messaggio che voglio far passare é: Non cercate di risparmiare e prendete il più pignolo che trovate in circolazione.
Dati Geografici :
Stato ITALIA
Provincia SALERNO
Località ANGRI
Altitudine m 32
Temp. esterna progetto °C -0.000
Latitudine ° 40.73
Longitudine ° 14.57
Altitudine m 32
Gradi Giorno ° 1175
Zona Climatica C
Condizioni installazione
Temp. ambiente di rif. °C 20.00
Pressione Aria Pa 4.000
Z ventilazione - 0
Pressione Atmosferica Pa 96639.8
Canna fumaria:
Diametro Interno mm 250.0
Diametro Esterno mm 300.0
Resistenza termica m²K/W 0.5
Rugosità interna mm 0.5
Pressione di designazione Pa 200
Dati Installazione :
Altezza utile (*) m 4
Sviluppo (**) m 4
Raccordo -
Esposizione all’esterno % 0.000
Come vedi stiamo parlando di un doppia parete.
Saluti.
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di Paolo del 21/03/2012, 19:34
Per i tuoi calcoli hai utilizzato la norma UNI EN 13384-1 oppure un programmino a computer? Se hai utilizzato la norma possiedi una preparazione tecnica non indifferente!!
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di franco del 21/03/2012, 21:04
allora mi consigli una canna fumaria con un diametro interno25cm per l'altezza di 4mt anche se il termocamino a un attacco fumi da 20 cm devo usare un adattatore da 20cm a 25 cm? mi aveva detto che non si deve mai maggiorare la misura dell'uscita fumi del termocamino se e 20cm si deve usare una canna fumaria con sezione interna 20cm se non tira bene allungare la canna fumaria se non e possibbile usare un estrattore di fumi.mi hanno detto una stupidata? lo sò che facendo un sopralluogo e più semplice comunque grazie per i consigli e l'interessamento.
saluti franco
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di Luigi Biagini del 21/03/2012, 21:21
Avevo detto: "Ammesso e non concesso, la canna con quella lunghezza, non deve scendere sotto tale sezione ma potrebbe essere maggiorata."
Certamente, ci sono adattatori che terminano una doppia parete e conificano.
Certo è che a lunghezza maggiore potrebbe equivalere sezione minore. Per assurdo a volte si rende necessario ridurre la sezione per via di lunghezze "esagerate".
Che vuol dire se non tira bene allunghiamo la canna?!?!?!? Facciamo un dimensionamento e siamo a posto. Questo è il pressapochismo che menzionavo...
In fatto di estrattori...la norma UNI 10683 ne vieta l'utilizzo.
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di franco del 26/03/2012, 20:58
per luigi biagini la canna fumaria attualmente e di 25cm di diametro per 3,7mt alta senza curve e il tiraggio e eccessivo come posso fare per diminuirlo? ciao
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di Luigi Biagini del 26/03/2012, 21:22
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di franco del 26/03/2012, 21:32
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di Luigi Biagini del 26/03/2012, 21:54
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di franco del 26/03/2012, 22:09
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di Luigi Biagini del 26/03/2012, 22:24
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di franco del 22/04/2012, 12:51
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di Luigi Biagini del 22/04/2012, 16:22
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di franco del 22/04/2012, 19:31
Torna al forum