Forum Fuoco e Legna

Cerca nel forum:
or and

Vai alla radice del thread

Vai al messaggio precedente

  • Oggetto: "Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria" di Luigi Biagini del 21/03/2012, 18:15
    Come vedrai dai dati che seguono non è cosa semplicissima fare un dimensionamento.
    Questo calcolo va preso per quello che è, manca la cosa più importante...il sopralluogo. Tendo a ribadirlo perché purtroppo a volte manca la professionalità e dilaga un certo pressapochismo.
    Il messaggio che voglio far passare é: Non cercate di risparmiare e prendete il più pignolo che trovate in circolazione.

    Dati Geografici :
    Stato ITALIA
    Provincia SALERNO
    Località ANGRI
    Altitudine m 32
    Temp. esterna progetto °C -0.000
    Latitudine ° 40.73
    Longitudine ° 14.57
    Altitudine m 32
    Gradi Giorno ° 1175
    Zona Climatica C
    Condizioni installazione
    Temp. ambiente di rif. °C 20.00
    Pressione Aria Pa 4.000
    Z ventilazione - 0
    Pressione Atmosferica Pa 96639.8

    Canna fumaria:
    Diametro Interno mm 250.0
    Diametro Esterno mm 300.0
    Resistenza termica m²K/W 0.5
    Rugosità interna mm 0.5
    Pressione di designazione Pa 200
    Dati Installazione :
    Altezza utile (*) m 4
    Sviluppo (**) m 4
    Raccordo -
    Esposizione all’esterno % 0.000

    Come vedi stiamo parlando di un doppia parete.
    Saluti.