- Oggetto: "Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria" di franco del 21/03/2012, 21:04
allora mi consigli una canna fumaria con un diametro interno25cm per l'altezza di 4mt anche se il termocamino a un attacco fumi da 20 cm devo usare un adattatore da 20cm a 25 cm? mi aveva detto che non si deve mai maggiorare la misura dell'uscita fumi del termocamino se e 20cm si deve usare una canna fumaria con sezione interna 20cm se non tira bene allungare la canna fumaria se non e possibbile usare un estrattore di fumi.mi hanno detto una stupidata? lo sò che facendo un sopralluogo e più semplice comunque grazie per i consigli e l'interessamento.
saluti franco
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di Luigi Biagini del 21/03/2012, 21:21
Avevo detto: "Ammesso e non concesso, la canna con quella lunghezza, non deve scendere sotto tale sezione ma potrebbe essere maggiorata."
Certamente, ci sono adattatori che terminano una doppia parete e conificano.
Certo è che a lunghezza maggiore potrebbe equivalere sezione minore. Per assurdo a volte si rende necessario ridurre la sezione per via di lunghezze "esagerate".
Che vuol dire se non tira bene allunghiamo la canna?!?!?!? Facciamo un dimensionamento e siamo a posto. Questo è il pressapochismo che menzionavo...
In fatto di estrattori...la norma UNI 10683 ne vieta l'utilizzo.
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di franco del 26/03/2012, 20:58
per luigi biagini la canna fumaria attualmente e di 25cm di diametro per 3,7mt alta senza curve e il tiraggio e eccessivo come posso fare per diminuirlo? ciao
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di Luigi Biagini del 26/03/2012, 21:22
Come fai a sapere che il tiraggio è eccessivo?
Che metodo hai usato? Di quanti Pa è?
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di franco del 26/03/2012, 21:32
luigi il termocamino e un policombustibile e quando va in mantenimento si vede risurchiare la fiamma dal bracire
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di Luigi Biagini del 26/03/2012, 21:54
Non era specificato che fosse un poli...
A sto punto ti serve un regolatore di tiraggio....
E comunque ti ricordo quello che avevo scritto...
"Il consiglio è sempre quello di affidarsi ad un professionista, il fai da te in questo settore non è molto consigliato..."
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di franco del 26/03/2012, 22:09
pultroppo il termocamino non ha nessun regolatore di tiraggio.se provo all'uscta di inserire un adattatore da 25 a 22 che pensi diminuero un pò il tiraggio? lo sò che uno si deve affidarsi a un professionista . ciao e grazie per le informazioni.
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di Luigi Biagini del 26/03/2012, 22:24
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di franco del 22/04/2012, 12:51
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di Luigi Biagini del 22/04/2012, 16:22
- Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: calcolo misure canna fumaria di franco del 22/04/2012, 19:31